土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱间高度

高位消防水箱间高度

发布于:2009-05-31 22:14:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑在一个18层商住楼最高层给了我一个层高只有2.9m的房间。查看了05S2组装式钢板给水箱18T水箱安装图后
发觉层高不够用,且建筑给排水设计规范与技术措施中也有冲突。
我是这样算的高度
水箱间高=基础高500mm+钢梁高162+水箱高2000mm+箱顶至结构最低点高(设计规范要求800mm/技术措施600mm)
计算得数按设计规范为3462mm;按技术措施为3262mm
这样算来,加上楼板厚度再加上我相邻的半个楼板厚250mm。已经超过了下层住宅的层高
最难过的是如果这样做水箱间,将超过规划高度。
消防水箱间真的需要这么高吗?
大家如何看待这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • youyuwangzhi1981
    高位消防水箱间高度
    2009-06-01 09:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    水箱间层高3.9~4.2比较合适。
    水箱支敦高度宜采用900高。
    2009-06-01 07:50:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水泵和泵房阀门及卡箍的问题

一个工程设计水泵为XBD16/40,但是设计泵房的阀门及卡箍的设计公称压力为1.6MPa,个人感觉有问题,根据沟槽式连接管道规程是否应该理解为卡箍连接件的公称压力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,阀门是否相同?