土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱间高度

高位消防水箱间高度

发布于:2009-05-31 22:14:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑在一个18层商住楼最高层给了我一个层高只有2.9m的房间。查看了05S2组装式钢板给水箱18T水箱安装图后
发觉层高不够用,且建筑给排水设计规范与技术措施中也有冲突。
我是这样算的高度
水箱间高=基础高500mm+钢梁高162+水箱高2000mm+箱顶至结构最低点高(设计规范要求800mm/技术措施600mm)
计算得数按设计规范为3462mm;按技术措施为3262mm
这样算来,加上楼板厚度再加上我相邻的半个楼板厚250mm。已经超过了下层住宅的层高
最难过的是如果这样做水箱间,将超过规划高度。
消防水箱间真的需要这么高吗?
大家如何看待这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • youyuwangzhi1981
    高位消防水箱间高度
    2009-06-01 09:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    水箱间层高3.9~4.2比较合适。
    水箱支敦高度宜采用900高。
    2009-06-01 07:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 36m高位防水箱设备CAD详图
    36m3高位消防水箱间设备详图,内含喷淋,消火栓稳压泵布置图,水箱布置图,图纸清晰,可供学习。
  • 高位防水箱详细CAD图纸
    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。
  • AR_防水箱模块图
    本工程为AR_消防水箱间模块图,包含消防水箱间平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高位防水箱水位图示及条文依据
    适用于给排水设计人员快速查询 依据规范为:《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 建筑给水排水设计统一技术措施2021
  • 高层建筑高位防水箱及稳压设备设置
    通过对消防规范正文及条文解释的分析,结合多年设计经验,对高层建筑高位消防水箱及稳压设备的设置给出了几点建议,并总结了消防气压水罐的计算过程。
  • 屋顶高位防水箱给排水专业大样
    屋顶高位消防水箱给排水专业大样,包含材料表,剖面图等,供设计师参考。
  • 某工程防水箱电气图纸
    某工程消防水箱间电气图纸
  • 屋顶防水箱设计图
    本工程为屋顶消防水箱设计图,包含屋顶消防水箱管道系统图、水箱基础平面图、屋顶消防水箱管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 防水箱系统大样图
    本工程为消防水箱系统大样图,包含消防水箱系统大样图、消防水箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 泵房及屋顶消防水箱图纸,包括水泵房及水池剖面图、水泵房及水池平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考。...
  • 屋顶防水箱大样图
    本工程为屋顶消防水箱大样图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 钢结构高位防水箱建筑施工图
    钢结构消防水箱建筑平面图、立面图及详细说明,包括工程概况,墙面、屋面做法及其他工程相关做法。
  • 某工程防水箱电气图纸(二级电荷)

          本稿件是某工程消防水箱间电气图纸,设计包含动力配电系统、照明系统、防雷接地系统,负荷等级为二级,采用TN-S接地保护系统。

  • 某屋顶防水箱及消防增压设备图
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 图纸包括消防水箱平面图,消防水箱溢流管、放空管安装示意图,消防水箱1、2展开图,消防水箱进水管系统图,消防水箱连通管、出水管系统图等。设计说明1.本图所注尺寸标高以米为单位,其余均为毫米,管道标高指管
  • 屋顶不锈钢消防水箱图纸。尺寸:5500*4000*2500,图纸包含屋顶水箱间剖面图、屋顶水箱间设备平面图、屋顶水箱间管线平面图、屋顶水箱间水箱设备表等
  • 多层、高层防水箱如何选用?
    消防水箱容积:多层公建、二类高层公建和一类居住建筑不小于18立方米,当居住建筑高度超过100米时,不应小于36立方米。 消防水箱容积:二类高层住宅不小于12立方米。建筑高度大于21米的住宅不小于6立方

阅读下一篇

关于消防水泵和泵房阀门及卡箍的问题

一个工程设计水泵为XBD16/40,但是设计泵房的阀门及卡箍的设计公称压力为1.6MPa,个人感觉有问题,根据沟槽式连接管道规程是否应该理解为卡箍连接件的公称压力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,阀门是否相同?

回帖成功