土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 5000级,吊顶高3.5m,怕!

5000级,吊顶高3.5m,怕!

发布于:2005-05-16 10:17:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
回家休息了一个月,刚回来,就碰到一个头疼的问题。请各位大虾帮偶出出主意。
刚接手一个等级为5000K,吊顶高度为3.5m的电子厂的工程;
说实话,有点怕。吊顶高度这么高,高效送风风速是否应该提高?
由于空间比较大,一台空调机组送风量最大的达到13W,合适吗?
最郁闷的是,甲方什么设备功率和排风量都没有?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发

    应该送得下来
    2005-11-30 13:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • otoz1934
    otoz1934 板凳
    5000级,友达光电,是这样的级别,用的是FFU,顶送顶回.
    2005-11-30 12:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于选泵

平时我们选冷冻水泵及冷却水泵,都是按主机水量*1.2!而扬程冷却选20~25 冷冻选25~30!但我知道水泵效率一般只有60~80左右,那么水量是否要乘以水泵效率!困惑中。。。请高手指教!!!

回帖成功