平时我们选冷冻水泵及冷却水泵,都是按主机水量*1.2!
而扬程冷却选20~25 冷冻选25~30!

但我知道水泵效率一般只有60~80左右,那么水量是否要乘以水泵效率!
困惑中。。。请高手指教!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 沙发
    大的工程32 米扬程就够了
    小点的就28米
    当然最好,能见到末端的图纸,然后根据最不利的那个估算一下!
    2005-07-11 12:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • zcalert
    zcalert 板凳
    12楼正解。但我一般是比较苦恼水系统的压力平衡问题。
    2005-07-09 21:01:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统湿度控制

大家好,空调系统湿度控制是检测冷水回水温度,还是检测冷凝器后的风温度,温度控制在空气露点温度一下多少合适。谢谢!