最近做一大型工业厂房,有很大的洁净区,空调系统由送风,洁净排风,排风,除尘等小系统组合而成,请问各系统风机二次控制原理图如何做才能实现电气连锁(各风机风管均带防火阀和电动密闭阀)?
有标准图最好,谢谢:)
原本学的专业是电力系统,在电气控制原理方面很差劲,非常感谢哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • handongjordan100
    我们公司的组合式空调机组控制有很大的改造空间,很多地方都是浪费能源,毕竟是涂装车间有很多的环评因素在里面,但是还是要创新,来节能,现在就是找到一个合理的方案和控制思维
    2010-09-25 20:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • shw138
    shw138 板凳
    我是专门空调和洁净窒设计的。如果方便,把图纸给我,注明怎个连锁法?楼主要把具体的情况说了才可以最终下结论,是怎样连锁,不过我建议使用DDC或单片机控制,我想你怎连锁都可以了(成本问题要算好点数哦)。

    [ 本帖最后由 shw138 于 2009-6-4 16:08 编辑 ]
    2009-06-04 16:06:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器ACS800系列优点及技术参数

信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)电源:三相380-415V±10%,380-500V±10%/660/690/±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98输出:三相,0-U供电,0-300Hz控制接口:3个AI,2个AO,6个DI加一个固定数字输入,3个继电器输出口 控制盘:CDP312R 内部电源:10V/10mA,24V/100mA,24V/250mA