土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 客运站高大空间设计问题

客运站高大空间设计问题

发布于:2009-05-30 20:47:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在做的客运站
长度180多米 最大跨度不到40米
最大净空高度差不多20米
建筑外形为大半个椭球体,候车大厅和其上部商业为一体,办公部分为两层
我想候车大厅做分层空调,其余部分均为新风+风机盘管
分层空调送风高度在5 6米之间(首层建筑高度为6米。但只局部是二层,且只能单侧送风)
想顶部设排风,排除非空调区域的热量 换气次数打算按2 3次考虑
我想知道1)这样做好不好,最主要怕冬天
2)非空调区排风是否可以自然通风考虑(个人倾向机械排风)
3)排烟问题。个人倾向于机械排烟。咨询过北京消防局咨询科,他们说可以自然排烟。但记得超过12米分层,所以不敢肯定。他们说这种情况需要性能化设计或者专家论证
请高手们指点指点
有什么需要特别注意的,或者有什么更好的做法
期待中……
  • blackeye
    blackeye 沙发
    1)侧送风是正确选择,喷口建议采用电动可调型,这样冬天也就不怕了。但是你单侧送风距离接近40米,这个距离有点长,所以喷口的选型要谨慎,要请厂家详细计算。
    2)排风建议机械排风。如果有条件,可以设置新风换气机来排风。
    3)高大空间的站房通常应该做性能化设计,一般由建筑专业来牵头联系,因为他们划分防火分区通常也要突破规范。一般来说可以不做机械排烟风机,而是采用其他排烟措施(比如电动排烟天窗)。