土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干盘管技术的空气处理过程

干盘管技术的空气处理过程

发布于:2009-05-29 09:51:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
处理.JPG
说明几点:
1,我的设计是风机盘管加新风系统,风机盘管干工况下运行;
2.新风经过统一处理后送入多个房间;各个房间的热湿比,新风量都不相同。
在空气处理过程计算时,我按以上图中的方法进行计算,现遇到一些问题,希大家给给予我帮助。
在此方法计算时,每个房间的热湿比不一样,新风量也不一样,计算出来的P点的含湿量也不一样,所以确定出来的L点也就不可能一样。每个房间不可能都单独设置一个新风处理系统。所以我想问下我选新风机组时在计算时热湿比是不是用所有房间的相加后的总热量除总湿量,然后怎么保证送入每个房间的L点和单独算出来的一样呢?
谢谢大家了,我的是毕业设计,大家有没有什么已经设计好的这方面的资料供分享呢?我的E-mail是: zhangyonghua525@126.com

处理.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinping123
    其他没看 我觉得空气处理过程有点不合理。按图上所示的话,新风量可以通过O点 M点 K点来确定,但实际新风量的计算一般是根据维持正压的风量+排风量来定的,这两个值会相同吗?是不是可以通过新风再热来解决这个问题。
    没做过干盘管的工程,只是根据焓湿图做出的判断,欢迎做过的同仁来讨论。
    2010-10-22 12:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • abbyde1
    abbyde1 板凳
    我在网上找过这方面的资料,发现是在是太少了,我要设计洁净室必须知道干盘管的尺寸和结构,请问楼主有没有咯?谢谢 hongxia_1111@163.com
    2010-04-21 11:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问直燃机房设计时应注意哪些问题

毕业设计涉及到直燃机,画了一张图以后n多错误,现在要重画。请问有哪些问题应该要避免,另外有没有相关规范和图集推荐,谢谢!直燃机和水泵不能放在同一间屋子里,要有防爆排风机,烟囱的大小根据什么确定呢?下面是我画的图,请大家不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10