小区屋顶消防水箱问题

发布于:2005-05-14 23:41:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?

另:消防水池(水箱)和生活水池(水箱)必须分开设置吗?如只设屋顶消防水箱,水质如何保证?

谢谢各位,望赐教~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • like1095
    like1095 沙发
    对的

    如果总人数大于2.5万人,那消防水池的用水量和天面水箱的用水量就要增加一倍么或者说是要把这四栋分成两栋作为一部分,然后再分别设消防么,哪位朋友能指明一下
    2009-06-13 23:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • 水先生
    水先生 板凳
    如果总人数大于2.5万人,那就做两套区域集中消防系统,一套管一半的建筑。就满足了要求!
    2009-06-13 21:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式喷淋事宜,请教

干式喷淋系统是否要设高位水箱或气压给水(规范上好像说设),但总觉得干式喷淋管道内是充气的,即使设高位水箱或气压给水,也不是用于保证喷头有压有水,最多是保证干式报警阀开启后能马上有水,特别是在消防泵不能正常启动时,不知道我这样理解对不对,请各位指教。

回帖成功