土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式喷淋事宜,请教

干式喷淋事宜,请教

发布于:2005-05-14 21:29:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
干式喷淋系统是否要设高位水箱或气压给水(规范上好像说设),但总觉得干式喷淋管道内是充气的,即使设高位水箱或气压给水,也不是用于保证喷头有压有水,最多是保证干式报警阀开启后能马上有水,特别是在消防泵不能正常启动时,不知道我这样理解对不对,请各位指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    高位水箱目的是保证火灾初期10分钟水量,火灾初期消防水泵尚未启动,消防车都还没到现场呢.
    2005-05-15 10:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • geruqian
    geruqian 板凳
    我不是说有矛盾,只是想请各位探讨一下在报警阀前设高位水箱或气压给水的必要性,而我自己想它的作用是在干式报警阀开启后能马上有水,这样理解对吗?如果它没有此作用就不必设了
    2005-05-15 09:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多