土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ [中国给排水设计群]群内论文发布

[中国给排水设计群]群内论文发布

发布于:2009-05-27 09:35:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
经过作者本人同意,特将[中国给排水设计群]内部交流论文心得体会,发布于网络.未经过作者本人同意及[中国给排水设计群]全体管理员同意,不得擅自转载、刊登、任意发布.版权属作者本人所有,其他未尽事宜,按<中华人民共和国著作权法>严格执行.
本文章为群内知名人士撰写,不乏纰漏与错误,仅供同行参考阅读,若按本文章执行具体工程设计,由此引发的其他事宜、纠纷,作者本人及[中国给排水设计群]不负任何民事、行政、司法责任!请广大同行注意!
人防地下室给排水设计

浙江晟元建筑设计有限公司
王忠举
介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。
关键词 平战结合 人防工程 给排水设计 防护 洗消
前言 为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。
给排水系统的防护设计
人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。
1. 1与防空地下室无关管道的处置
与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。
为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。
1. 2与防空地下室相关的管道的设计
穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:
1 )设置刚性防水套管:当管径≤ DN150mm 应设置刚性防水套管;当管径> DN150mm 或管道穿过核 4 级、核 4B 级的甲类防空地下室临空墙时应设置
外侧加防护挡板的刚性防水套管。
2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。
当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。
clip_image002.jpg
1 防护阀门 2 防水套管 3 穿墙管 4 人防围护结构

图一
防护阀门的设置

3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。
除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。




[ 本帖最后由 ygd1026 于 2009-5-27 09:51 编辑 ]

clip_image002.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 沙发
    值得学习
    2010-12-31 08:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • loopq
    loopq 板凳
    超强 绝对有用 感谢楼主顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2010-12-21 21:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层门面房消火栓设置问题

买机电的门面房,底层面积不超1500平方,总建筑面积不超3000平方,为三层,每间门面房楼上楼下总面积不超200平方。体积超5000立方米,1、是否可以不设室内消火栓。2、如果需设室内消火栓是否为每间门面房内各层设一个(即每间设三个)还是每间楼梯间体息平台设(即一层三层设一个)。不过感觉这样设下来消火栓箱好多哦。不知大家怎么理解的,规范上未明确,

回帖成功

经验值 +10