土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三层门面房消火栓设置问题

三层门面房消火栓设置问题

发布于:2009-05-26 22:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
买机电的门面房,底层面积不超1500平方,总建筑面积不超3000平方,为三层,每间门面房楼上楼下总面积不超200平方。体积超5000立方米,

1、是否可以不设室内消火栓。
2、如果需设室内消火栓是否为每间门面房内各层设一个(即每间设三个)还是每间楼梯间体息平台设(即一层三层设一个)。不过感觉这样设下来消火栓箱好多哦。

不知大家怎么理解的,规范上未明确,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shangkunshangkun
    这个属于商业营业厅:建筑面积超300,总面积不超3000,独立建造的总体积超过5000的商业营业厅、但当营业厅为集贸市场或批发商场、、且商业单元的建筑面积不超1000平时、可在室外设置墙式消火栓、否则、应该独立设置吧:)
    2010-06-12 10:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • zwj
    zwj 板凳
    1、体积超5000应设室内消火栓。
    2、一层三层各设一个比较好。
    2009-05-27 08:25:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请指点

地下一层采用铸铁管,地上采用塑料管,请问那么接口在那个位置,有的同学说是在地上也就是正负零往上,对吗,那么往上多少呢。

回帖成功

经验值 +10