发布于:2009-05-26 12:23:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
wd152964976
沙发
你这种现象就说明你的线路或变压器的内阻(含线路阻抗(800m)等)变大了,一带负载就产生很大的压降,这不是因为零线没有作重复接地的原因
2009-06-11 12:24:11
赞同0
-
guo7412
板凳
强力支持,很有趣的一个问题,经过讨论大家认为可以解决部分电压低的问题,但是接地网设计的太小,接地电阻太大,效果不好!接地网间距应该大于等于5米为好,建议设置一个5X5米的接地网,4角各打一个2.5米的接地桩应该能够满足要求。接地电阻要尽可能小。
2009-06-09 16:49:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报