土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜烧坏

电容柜烧坏

发布于:2009-05-26 11:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lym5763
    lym5763 沙发
    最好了解一下该段的负载特点,是否有较大容量变频变速或UPS。如有的话在订设备是是否有这些设备。现在厂家配置设备都是由设计院设计出图,设备中主要器件要通过用户或甲方协议才行。也就是说主件配置与厂家的关系就是厂家可以推荐。
    2009-06-19 00:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • zaokai
    zaokai 板凳
    谐波要测后在配电抗。
    2009-06-14 16:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:高压电动机电缆头烧坏

一工程发生多次电动机电缆头B相烧坏事故,求教什么原因,电缆头已经权威部分检查,排除质量原因,10KV母线直接由供电部门供电,10KV电机直接挂网启动,同时也有变压器挂在10KV母线上,有在启动时烧的,也有正常运行过程中烧掉,已经发生四次,求原因!谢谢各位同仁!

回帖成功

经验值 +10