请教一、二级负荷配电问题,在线等

发布于:2009-05-24 18:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我想请教大家一个关于一二级负荷供配电的问题。
1,五星级酒店是不是其所有的照明动力等都是一级或者二级负荷,即五星级酒店不存在三级负荷。我在规范上看到,一二级酒店的重要客梯、宴会厅、餐厅、应急照明、高级客房等为一级负荷,除了上述的其余电力为二级负荷。那这样的话,是不是一般的标准客房、办公照明也要按照二级负荷配电?
2,现在有两路10kv高压电源引来的话,一二级负荷应该怎么配电?规范上说的一级负荷要两个电源。二级负荷也是两个电源(回路),这两种负荷中的两个电源分别指什么啊?个人现在理解为一级要有两个10kv的电源。二级为一个10kv,可以从变压器引来两个回路到配电箱。不知道对不对?
但是又疑惑:一级负荷有两路10kv的话,也要经过变压器,那样的话也是从变压器引来两路电源到配电箱了,这个二级负荷由变压器低压回路引来两路到配电箱有什么区别?
3,目前我要做一个五星级酒店的设计,我思路是这样的大家帮我看看对不对。 对于客房楼,里面的应急照明等一级负荷,我设一个总的双电源切换箱,其进线由配电室两台由不同10kv供电的变压器的低压柜引来,然后经过双电源切换箱配电给各类负荷的配电箱,电梯由配电室直接放射式配双电源。其余客房照明等二级负荷由配电室低压柜引来单回路,在单体的配电箱是一个回路,但配电室的低压回路是由两个变压器经联络开关配电的,这算不算二级负荷有两个回路呢? 望大家能指点迷津。谢谢你们了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • laowenbin
    laowenbin 沙发
    等待学习~:victory:
    2010-11-23 15:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • lustrous
    lustrous 板凳
    2010-11-23 13:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!请教一个棘手的问题

我有一个朋友做了一个工程(餐厅配电),由大楼拉了一条三相四线制电缆作为本餐厅的进线,前端开关为400A带漏电附件(200MA,0.3S),餐厅总开关为250A不带漏电,餐厅内配电回路仅厨房设备带漏电,其它回路均不带漏电.现在出现大楼400A漏电开关跳闸,请问如何解决.