我有一个朋友做了一个工程(餐厅配电),由大楼拉了一条三相四线制电缆作为本餐厅的进线,前端开关为400A带漏电附件(200MA,0.3S),餐厅总开关为250A不带漏电,餐厅内配电回路仅厨房设备带漏电,其它回路均不带漏电.现在出现大楼400A漏电开关跳闸,请问如何解决.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wyjupc
    wyjupc 沙发
    一般是这样的,走线的时候一定要分好。
    2009-05-27 01:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • jingshun2000
    jingshun2000 板凳
    400A的开关只设置200MA漏电保护,开关跳是正常的,经常会出现这种情况,一般配电系统线路的微弱漏电电流,电子设备EMC电路的漏电电流等的总和很容易会超过200MA,要解决这个问题需要将前级开关的剩余电流值调整为500MA.
    同时在厨房设备和线路的选择上尽量绝缘性能较好的设备与导线.但现在厨房已经装修好了,后面的改动可能就比前面更困难了.
    2009-05-26 17:04:26