土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个规范条文的理解问题

一个规范条文的理解问题

发布于:2005-05-13 20:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范条文:
民规第64页,继电保护与电气测量一章,第5.1.3.2点:“对3~10KV单侧电源线路,可装设两段过电流保护,..........”
“保护装置仅装在线路的电源侧”
问题:1.“单侧电源线路”该如何理解?
2.“保护装置仅装在线路的电源侧,”该保护装置是指该条文中所说的带时限的继电器么?线路的电源侧又该如何理解?以什么东西或者什么地方分电源侧和负荷侧?
以上问题规范无条文说明,我个人认为说辞也比较含糊不清,请论坛大师给予解答,谢谢!最好附图。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    同意8楼。单侧电源的另一面就是双侧电源,比如,环网,此时,继电保护应带方向保护。
    2005-05-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • scyjq888
    scyjq888 板凳
    8楼\9楼说的比较对!
    2005-05-23 18:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS的供电时间应为多长

本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。请各位前辈多多指教!