本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。请各位前辈多多指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zzdlm_cn
沙发
同意8楼。单侧电源的另一面就是双侧电源,比如,环网,此时,继电保护应带方向保护。
2005-05-26 16:36:26
赞同0
-
scyjq888
板凳
8楼\9楼说的比较对!