EPS的供电时间应为多长

发布于:2005-05-13 19:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间
为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。
请各位前辈多多指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xp2000
    xp2000 沙发
    楼上各位,多谢啦!今天,请教了消防主观部门,对高层一类建筑,因消防泵的工作上时间为3小时,则EPS必须满足此要求;对于高层二类,EPS应满足2小时即可。
    2005-05-20 21:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhm10
    zhzhm10 板凳
    应急照明不是要一个小时吗?
    2005-05-18 15:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电表接线有一个这样的问题

有一工程,总配电箱接至各户之后,在各户箱内,原设计是先接电表再由电表接至隔离开关,最后接照明、插座回路,但配电箱厂家接线成为从隔离开关接至电表后接两个回路,这样容易被偷电,直接绕开电表,由隔离开关接至后面两个回路,后配电箱厂家同意整改,但新的问题出现了,由于施工单位又翻线现象(即原本户到下户的电从本户的隔离开关上口返至下户),这样,隔离开关接到后面后没发返到后面一户了,在电表前装个接线排返过去,又容易被偷电,直接从配电盘后再接后反过去是可以,但配电箱厂家说配电盘后不允许接线,是违规现象,到底该怎么接呀,主体工程已经施工完了。