土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 表冷器校核

表冷器校核

发布于:2005-05-13 16:30:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教大家:选择组合式空调机组后,该怎样进行表冷器,加热器的校核计算呢,
计算过程是怎么样的呢,因为我在作毕业设计,必须要有文字体现

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ysu2005
    ysu2005 沙发
    全热交换效率计算的和所选择表冷器的应该是之差在规定的范围内!
    2005-05-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • ailixin_530
    ailixin_530 板凳
    非标况下的表冷器所能提供的冷量:
    Q=QB[(TS-TL)/(TBS-TBL)

    式中 Q,QB—非标况和标况下的表冷器冷量;
    ts,tBs—非标况和标况下的空气初湿球温度;
    tl,tBl—非标况和标况下的冷冻水初温。
    2005-05-13 18:13:13

    回复 举报
    赞同0