请教15kw水泵配电图和二次回路怎么画呀

发布于:2009-05-22 12:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教15kw水泵配电图和二次回路怎么画呀,是深水泵,有水塔,有上下限位

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • afei_9944
    afei_9944 沙发
    对水塔是上水位停泵,下水位起泵,对水井是下水位停泵,上水位起泵。
    你看看水泵控制标准图集,或者浮球开关的说明书,都能找到的。
    2009-05-23 09:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • zilong2002
    zilong2002 板凳
    标准图集上应该有的,看看还有什么工艺条件,再做相应修改
    2009-05-22 22:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率补偿问题

我公司使用是1000KVA的变压器1月的有功38687 无功129021 力率0.29 调0.87 罚39543.64元2月的有功114887 无功73221 力率0.84 调0.03 罚2791.48元3月的有功146387 无功80421 力率0.88 调0.01 罚1119.62元4月的有功95687 无功87321 力率0.74 调0.08 罚6509.54元我观察了补偿柜,实际上只有3组投入(共20组),可是补偿显示却已经达到了0.95。负载太轻会不会补不起来?难道我的补偿柜有问题了?请各位积极指点,非常感谢!