我公司使用是1000KVA的变压器
1月的有功38687 无功129021 力率0.29 调0.87 罚39543.64元
2月的有功114887 无功73221 力率0.84 调0.03 罚2791.48元
3月的有功146387 无功80421 力率0.88 调0.01 罚1119.62元
4月的有功95687 无功87321 力率0.74 调0.08 罚6509.54元
我观察了补偿柜,实际上只有3组投入(共20组),可是补偿显示却已经达到了0.95。负载太轻会不会补不起来?难道我的补偿柜有问题了?请各位积极指点,非常感谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxin19840724
    你可以从一下几个方面查:
    1)你的控制器显示0.95但是供电局算的却时那么低.你就应该检查控制器的质量
    2)你手动投切看看功率因数表的指示
    3)检查电容的容量
    以上供参考,你可以打我电话13871105679(刘)共同探讨,非诚勿扰
    2009-05-24 19:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳

    :call:一语中的!
    一月份变压器负荷率:0.05373,功率因数:0.29
    二月份变压器负荷率:0.15956,功率因数:0.84
    三月份变压器负荷率:0.20332,功率因数:0.88
    四月份变压器负荷率:0.13289,功率因数:0.74
    这是问题的根本所在.补偿控制器没有问题.
    你是低压补偿,低压侧的功率因数已达0.95了.

    [ 本帖最后由 dexinpure 于 2009-5-25 21:58 编辑 ]
    2009-05-22 23:26:22

    回复 举报
    赞同0