功率补偿问题

发布于:2009-05-22 11:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司使用是1000KVA的变压器
1月的有功38687 无功129021 力率0.29 调0.87 罚39543.64元
2月的有功114887 无功73221 力率0.84 调0.03 罚2791.48元
3月的有功146387 无功80421 力率0.88 调0.01 罚1119.62元
4月的有功95687 无功87321 力率0.74 调0.08 罚6509.54元
我观察了补偿柜,实际上只有3组投入(共20组),可是补偿显示却已经达到了0.95。负载太轻会不会补不起来?难道我的补偿柜有问题了?请各位积极指点,非常感谢!