发布于:2009-05-22 11:49:22
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
**锅炉房现有锅炉四台,对上系统1台4吨,对下2台4吨,另外1台2吨的作为对上对下系统备用锅炉,现有供暖面积6.72万平方米,其中对上系统1.8万平方米,对下系统4.9万平方米。循环泵5台,对上系统2台22KW,一台流量100m3/h 、扬程50米,另外一台流量160m3/h 、扬程32米;对下系统1台22KW、流量100m3/h 、扬程50米,2台45KW、374m3/h 、扬程28米。冬季对上系统运行1台22KW,对下系统运行1台45KW.总运行功率67KW,锅炉运行3台4吨。
对上对下系统最大高差38米,对上系统最远距离855米,对下系统最远距离1053米。冬季运行时各点压力表情况如下:
压力表位置 运行参数 备注
对上系统 对下系统
循环泵出口 0.48 0.70
系统总出水压力 0.38 0.28
系统末端供水压力 0.20 0.36
系统末端回水压力 0.10 无表
系统总回水压力 0.32 0.20
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳