土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请求帮忙

请求帮忙

发布于:2009-05-22 11:14:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位朋友 谁知道1吨水用锅炉把它烧蒸发掉需要消耗多少煤,怎么计算的 谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    Q=4187*1000*(100-10)+1000*2257200=2634MJ
    r=3500*4187J/kg for coal
    G=Q/r=2634/(3.5*4.187)=180Kg

    180Kg coal per 1T water from 10C water to 100 steam.
    2009-05-26 21:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    没有算过
    但是基本算法是这样的
    你自己算吧
    假定是一个大气压
    先计算水变成蒸汽的内能增加量
    (100-t)*4187*1000+1000* 汽化潜热
    用它除以一公斤煤的燃烧发热量再除以锅炉的效率
    2009-05-26 20:00:26

    回复 举报
    赞同0