正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ak8484
沙发
你光说一个电气一次设计有啥用?你说具体点,最主要是说明是那个电压等级,是110KV,220KV还是35KV,10KV,6KV或者是380V的?电压等级不同,电气一次设计也不同。问题搞清楚再跪
2009-05-26 14:26:26
赞同0
-
tn-s
板凳
跪着慢慢想吧
2009-05-23 13:40:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报