土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护整定值计算的困惑

继电保护整定值计算的困惑

发布于:2009-05-20 19:11:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    建议重新核算保护定值,“安装了电动机群再起动系统”?
    电动机群再起是在BZT动作时才动作的,你们的BZT动作时间是多少秒?不大于0.6秒吧?
    再起动电机群共有多少KW?在0.6秒内停电再送电时,再起动电机的群起电流有多大?
    我想,不会比原来没考虑群起时的定值差很多的,一般电机在满载状态下停电0.6秒,再起动时的电流不会比额定电流超出很多的,通常把这些电机的额定电流乘以1.2就够了。按这个数值计算,不会超过原来的可靠系数的,因原来是考虑大电机起动(电流)的,在BZT动作时是不用考虑大电机起动的(在0.6秒停电中,不会有大电机起动的)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-24 07:35 编辑 ]
    2009-05-24 07:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • tn-s
    tn-s 板凳
    会跳进线吧? ............
    2009-05-23 13:45:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸中801、101代表什么意思啊

图纸中801、101代表什么意思啊

回帖成功

经验值 +10