土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何降低风管噪声
我现在遇到一噪声大的问题:四层工厂排风,2台排风机风量为11500M3/H,风机余压为350Pa,最大风管的尺寸为1000*500MM,风机置于四层楼面,主风管下安装单层百叶,启动后噪声为风管内风声,而非机器的声音,请教各们高手,风速不大,为何会出现这种现象?会什么原因?

全部回答(4 )

  • jswgq-55
    是否风管厚度有点偏小,施工时没有注意,串规使用呢?没有加固措施,请再查查。
    2005-05-13 12:59:13 来自 PC 评论 举报
  • czm_81
    风机与风管之间有无软接过渡,没有软接可能会有振动,但阁下说的是风管内的风声,应该可排除是此问题,此风机余压为350Pa,压头和风量都是较大的,可以算一下百叶的数量和尺寸是否够量,还有就是现场听噪声是靠近那一位置发出再逐一检查问题总可以得以解决的
    2005-05-13 10:57:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10