冷源是否可以设置备用机?
冷源是否可以设置备用机?
工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?
发布于
2009-05-19 16:30:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
geminixu
当然可以设置备用,这条和暖通规范并不冲突。但通常并不设置备用,可采用楼上多机组的方案。
还有,你考虑过从运行设备故障到备用设备投入运行需要多长时间吗?这段时间内,缺冷对工艺会有什么影响?
可以的话,可设置冷水储罐,这样可以保证工艺用冷的连续性。
2009-05-22 08:47:22
来自 PC
评论
举报
鸭江绿水
这样也可以,但是多台机组联合应该有一个水力平衡的问题,.
对工艺要求高的场合(尤其是湿度对产品质量影响较大的)还是被一台好些.再好的机组也有坏的时候.
2009-05-21 20:28:21
来自 PC
评论
举报