土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷源是否可以设置备用机?
工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?

全部回答(4 )

  • geminixu
    当然可以设置备用,这条和暖通规范并不冲突。但通常并不设置备用,可采用楼上多机组的方案。
    还有,你考虑过从运行设备故障到备用设备投入运行需要多长时间吗?这段时间内,缺冷对工艺会有什么影响?
    可以的话,可设置冷水储罐,这样可以保证工艺用冷的连续性。
    2009-05-22 08:47:22 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水


    这样也可以,但是多台机组联合应该有一个水力平衡的问题,.
    对工艺要求高的场合(尤其是湿度对产品质量影响较大的)还是被一台好些.再好的机组也有坏的时候.
    2009-05-21 20:28:21 来自 PC 评论 举报
加载更多