土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
冷源是否可以设置备用机?
冷源是否可以设置备用机?
工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?
发布于
2009-05-19 16:30:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
geminixu
当然可以设置备用,这条和暖通规范并不冲突。但通常并不设置备用,可采用楼上多机组的方案。
还有,你考虑过从运行设备故障到备用设备投入运行需要多长时间吗?这段时间内,缺冷对工艺会有什么影响?
可以的话,可设置冷水储罐,这样可以保证工艺用冷的连续性。
2009-05-22 08:47:22
来自 PC
评论
举报
鸭江绿水
这样也可以,但是多台机组联合应该有一个水力平衡的问题,.
对工艺要求高的场合(尤其是湿度对产品质量影响较大的)还是被一台好些.再好的机组也有坏的时候.
2009-05-21 20:28:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
plf200
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
57
回复
158
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
