最近碰到一个问题:先看一下这个负荷表。
矿井计算负荷时,选变压器时毫无疑问要把所有设备工作的额定容量乘以需用系数Kx后算出最大计算负荷的有功累加之和后来选择,但是,对于每个配电点的出线(如低压负荷第4、5项)电缆及开关选择是按工作的额定容量73.7kW计算还是按计算最大有功51.6kW的来整定(它总共只有5台设备),如果按额定容量计算及整定,那么对于低压第11项呢?又如何计算?
谢谢谢谢!!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yjig
沙发
对楼主提的问题,许多资深望重的工程师往往也会犯一些低级的错误!
2007-06-11 17:33:11
赞同0
-
jirui0298
板凳
我到现在基本概念都搞不清
2005-05-13 17:59:13
赞同0
加载更多在一次工作中,有位也干了十多年的电器工程师为我们设计了一空调工程,总功率是230KW的热泵空调,工程师居然采用计算电流为390A的电缆,而厂方要求配用的电缆最小为480A,我们向设计院提出电缆偏小,对此工程师的解释为,他的需用系数已经采用了1(最大值),电缆偏小是特殊情况,你的空调是进口的,国外电机标定功率是“输出功率”,与国内的电机不同,国内电机功率是“输入功率”,当然有一些偏差。