阅读下一篇
遇到的一个空调机组启动失败的问题上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。
回帖成功
经验值 +10