上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:
1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;
2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。
柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。
请问如何解决?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
mhsdy
沙发
400KW中央空调应为4机头机组,每机头100KW左右,应可顺序启动啊?且400KW的单机头电压应为3-6KV,380V电压???
2005-07-21 22:46:21
赞同0
-
ruianchenweifeng
板凳
在机组 启动过程中投入800kvar左右的电容。
2005-07-21 22:28:21
赞同0