并网柜母线的一相电流共流过1500A电流,由四根300平方的电缆并联使用,现在的问题是四根电缆所分配的电流最大的是最小的15倍,造成一根电缆发热爆炸,我们知道这是一种不规范的设计,但是现在天天要发电,没时间改铜排,请问各位师傅有没有最简单高效的办法?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
fzj1996
沙发
变压器按规程不能长时间并列运行,无功补偿也不能取得好的效果。
2005-08-07 14:53:07
赞同0
-
dlzjz
板凳
方案1:只用一个变压器的CT就行了,两台变压器可以并联运行,自然电流比较均衡,相差很小。可以测一下就知道了。
2005-08-04 20:25:04
赞同0
加载更多回复 举报
方案2:在方案1的基础上加个电流切换开关(不会开放),定期轮流使用两个CT,纠正误差。
方案3:把两台变压器的CT并联起来用,但要求把无功补偿器的输入电流改成10安培的,不难,厂家应该能改。
方案4:把两台CT换成比变压器额定电流大一倍的,然后再并联使用。无功补偿器的输入电流就不用改成10安培的了。
注意:电流互感器绝对可以并联运行,一定变比相同,最好同型号。每个CT二次负担能力减少一半。