一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • fzj1996
    fzj1996 沙发
    变压器按规程不能长时间并列运行,无功补偿也不能取得好的效果。
    2005-08-07 14:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • dlzjz
    dlzjz 板凳
    方案1:只用一个变压器的CT就行了,两台变压器可以并联运行,自然电流比较均衡,相差很小。可以测一下就知道了。
    方案2:在方案1的基础上加个电流切换开关(不会开放),定期轮流使用两个CT,纠正误差。
    方案3:把两台变压器的CT并联起来用,但要求把无功补偿器的输入电流改成10安培的,不难,厂家应该能改。
    方案4:把两台CT换成比变压器额定电流大一倍的,然后再并联使用。无功补偿器的输入电流就不用改成10安培的了。
    注意:电流互感器绝对可以并联运行,一定变比相同,最好同型号。每个CT二次负担能力减少一半。
    2005-08-04 20:25:04

    回复 举报
    赞同0