土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆电流分配不匀

电力电缆电流分配不匀

发布于:2005-05-11 21:15:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并网柜母线的一相电流共流过1500A电流,由四根300平方的电缆并联使用,现在的问题是四根电缆所分配的电流最大的是最小的15倍,造成一根电缆发热爆炸,我们知道这是一种不规范的设计,但是现在天天要发电,没时间改铜排,请问各位师傅有没有最简单高效的办法?谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555
    lmy555 沙发
    加大电缆间距
    2005-05-13 23:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • mrhuang
    mrhuang 板凳
    多谢各位师傅了
    2005-05-13 15:43:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关负荷计算的问题-需要系数法

在需要系数法负荷计算中,在电机容量确定上如果短时反复工作的电机例如起重机和电焊机,都有一个暂载率的问题,在都换算成暂载率为25%的情况下的功率时,计算过程中有一个额定暂载率,这个数怎么确定啊?

回帖成功

经验值 +10