土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题

无功补偿问题

发布于:2005-05-11 22:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • fzj1996
    fzj1996 沙发
    变压器按规程不能长时间并列运行,无功补偿也不能取得好的效果。
    2005-08-07 14:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • dlzjz
    dlzjz 板凳
    方案1:只用一个变压器的CT就行了,两台变压器可以并联运行,自然电流比较均衡,相差很小。可以测一下就知道了。
    方案2:在方案1的基础上加个电流切换开关(不会开放),定期轮流使用两个CT,纠正误差。
    方案3:把两台变压器的CT并联起来用,但要求把无功补偿器的输入电流改成10安培的,不难,厂家应该能改。
    方案4:把两台CT换成比变压器额定电流大一倍的,然后再并联使用。无功补偿器的输入电流就不用改成10安培的了。
    注意:电流互感器绝对可以并联运行,一定变比相同,最好同型号。每个CT二次负担能力减少一半。
    2005-08-04 20:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电缆电流分配不匀

并网柜母线的一相电流共流过1500A电流,由四根300平方的电缆并联使用,现在的问题是四根电缆所分配的电流最大的是最小的15倍,造成一根电缆发热爆炸,我们知道这是一种不规范的设计,但是现在天天要发电,没时间改铜排,请问各位师傅有没有最简单高效的办法?谢谢!

回帖成功

经验值 +10