土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心主机启动跳闸

离心主机启动跳闸

发布于:2009-05-13 23:32:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们商场一台制冷量为3874KW的中央空调主机,电机功率为735KW,去年运行均正常,今年从上周开始运行已多次启动跳闸,有时也可以启动,启动方式为2级自偶降压启动,一级50%二级75%,在 从自偶启动转换到正常启动的瞬间造成高压跳闸,我的变压器1600KVA,额定电流2309A,有约450A的其他负载。原来相同负荷状态运行都正常,而且冷凝器也进行了清洗,电压也正常,氟利昂充注量正常,已排除进空气的可能,导叶关闭也正常,冷却水,冷冻水循环均正常。在启动观察到的参数有两个异常,1是冷凝压力偏高,原来是550KP左右,启动跳闸时为840KP左右,2是跳闸时电流约2550A。
从二级自偶转换到全压启动瞬间跳闸。急求高手指点,感谢万分!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    转换时间是否正常,长或短都有影响.
    2009-05-18 20:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • yangyu1976
    yangyu1976 板凳
    问题就是主机全压启动电流偏高,但是什么原因造成电流偏高的呢?高手在哪里?
    2009-05-14 02:17:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管选型问题,请教高人指点

我在选择风机盘管的时候,如果按照房间的冷量选,那么风机盘管的风量远小于实际计算出的风量,如果按照实际计算出的风量选,那么冷量偏大,请教各位高人,在实际中到底是要按照风量选还是冷量选?

回帖成功

经验值 +10