我们有个工地,由于鼓风机坏掉了,曝气池停止曝气约6个小时,排除故障后再薄气时发现:表面曝气不均匀,约有1/3的池面没有曝气现象。而曝气池污泥原来是棕黄色,而现在能看出明显的黄中透黑色,且有些发白,不知道什么原因。 现在我想知道的是:1、曝气池能够停止曝气的最长时长; 2、恢复曝气后怎样使曝气池进入正常运行状态; 3、由于曝气头刚刚堵掉时,可不可以通过增加风机风压来解决。呵呵,期待高手指点!