土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!请教:低压柜中电力仪表烧毁问题

急!请教:低压柜中电力仪表烧毁问题

发布于:2009-05-13 11:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我医院刚试运行一配电室,3台变压器,其中一台变压器出线回路中,低压多功能仪表频繁出现下列状况:电源回路保险丝2A烧毁、换4A过上两天又烧毁,再过两天仪表烧毁;经拆机察看,其内部使用开关电源模块,前端使用共模电感、10D471压敏电阻、10.1uf的X2电容处理,烧毁时开关电源模块内部整流块、电容全部爆掉、但外部压敏电阻没问题,求教原因及处理方案!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 人称老宋愧难当
    X2电容是0.1uf,
    2楼回答的等于是商务问题,我们已经通知了,我想知道真正的原因和处理方法
    2009-05-13 11:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • hubo47
    hubo47 板凳
    报正确型号和出厂编号,通知配电柜和数显表厂家进行处理。
    2009-05-13 11:27:13

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剩余电流保护动作器用作接地保护

交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10