交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??
在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    控制回路我是不加漏保
    2009-05-29 09:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • lizenheng
    lizenheng 板凳
    如在TN-C系统中设置漏电电流动作保护器时,受保护设备的外露可导电部份与PEN导体的连接必须是在该漏电保护器的电源侧,该类漏电保护负荷侧的所有中性导体(原为PEN)必须与地绝缘(包括不准将中性导体与被保护设备外露可导电部分相连接),也不允许与其它PEN导体相连接。若受保护设备的外露可导电部分不与漏电保护器电源侧的PEN导体相连接,则必须与一接地极相连接,此时这部分回路应按TT系统要求
    不装漏电保护器或其它能自动切断故障回路的保护装置,不允许将TN系统中的一部分改为TT系统。
    2009-05-28 23:28:28

    回复 举报