室内热负荷太小,急求再热方案。急

发布于:2009-05-12 22:20:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
那位高手能帮忙想个方案。有个洁净厂房储存室要恒温恒湿温度20正负2,湿度55正负5,面积95平方,但有个问题是那个仓库负荷很小,没人员,就6盏2*36W的洁净灯,维护外墙面积有15平。夏天要再热,再热量我算了一下大概要7000W。其他家用的是热泵提供热源的方案,还有一家用单纯电加热,我打算用全热交换器在夏季用室外新风的热量给送风加热,节省运行费用和投资。我目前报价要比其它两家低。谁还有其它更好的方法可以在减少投资和运行成本的情况下达到再热的效果呢。另外还有问题就是大家在平时计算负荷的时候都用什么方法啊?是逐时计算还是面积估算的啊?逐时计算要查的系数多而且有时计算出来的结果感觉也很不靠谱,谁能提供个实用些的算法啊。
季可不可以不用再热啊?感觉很浪费能源。有没有哪位前辈做过类似的案例介绍下经验,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchong1986
    jinchong1986 沙发
    我用的热泵热水器,提供热量。在空调箱送风管加的热水盘管。比纯粹电加热好点。不过说实在的热泵那东西能效比真的能达到3以上持怀疑态度。说的满神的一倍电能换三倍热能。
    2009-05-20 20:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • lcl_316
    lcl_316 板凳
    + 台电热暖风机。。。。。。。。。。
    2009-05-17 18:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧盟无菌药生产车间换气次数

我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。 设计院设计换气次数为50m3/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。 请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50m3/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。