土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道和散热器计算时遇到的问题

采暖管道和散热器计算时遇到的问题

发布于:2009-05-12 21:32:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
示意图.jpg如附件中的示意图所示,
一,1,2,3,4四个管段,在水力计算时哪个或哪几个管段是作为一个计算管段,其流量负荷管径是相同的?
二,2,3管段之间的直流三通的局部阻力系数是算做2管段的还是算做3管段的?
三,在这样的系统中,散热器的阻力系数是否还用考虑,如果是,应该怎么考虑,散热器支管管径如何确定?~~

示意图.jpg

  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    一、1、3是一个;2、4是一个,当然,严格来说因为自然压头的关系,2和4是不完全一样的,但计算时可以近似认为是一样的。
    二、三通按小流量管段,所以应算作2管段,其实2管段和散热器是一个并联环路,散热器环路和2环路的阻力系数是不一样的。
    三、分别计算散热器环路和2环路,计算出各管路阻抗,算出流量分配,然后计算阻力损失。为了简化,象上供下回有资料有进流系数,但水平的好象查不到。
    2009-05-13 09:32:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教散热器采暖问题

一、一垂直双管系统,供水干管敷设在顶层,回水干管能否敷设在一层顶板下?二、下供上回垂直双管系统为什么会降低散热器表面温度?

回帖成功

经验值 +10