土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教散热器采暖问题

请教散热器采暖问题

发布于:2009-05-12 20:00:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、一垂直双管系统,供水干管敷设在顶层,回水干管能否敷设在一层顶板下?
二、下供上回垂直双管系统为什么会降低散热器表面温度?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    二、下供上回垂直双管系统为什么会降低散热器表面温度?
    For indoor systems, sometimes this type of installation was used. But for convection heaters, the hot water going thru from bottom to top is not recommended.
    2009-05-14 04:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • tqy_82349051
    tqy_82349051 板凳
    1,底层散热器回水要上翻,做泄水。
    2,不许做。
    2009-05-13 19:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多