土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 条缝型散流器可以在这样的情况下使用吗
请教各位大虾:一个7*9M的会议室,层高4.5M,原本是设计成12个圆形散流器均匀分布在整个空间送风,另有回风新风管接入室内,但实际施工中,由于天花的装饰效果,风管无法安装,吊顶内梁过大,所以必须更改系统,现我想将风管布置在天花部分的外围,用条缝型散流器,叶片成30度斜角向中部送风,这样是否可行,有什么更好的解决方法!

全部回答(6 )

  • zht2004
    将风管布置在天花部分的外围,用条缝型散流器,叶片成一定斜角向中部送风,这样是当然可行

    偶部门的办公会议厅就那么做的!没问题,中间没风也问题不大,室中央不是一大会议桌吗,西西,里面没人
    2005-06-09 02:58:09 来自 PC 评论 举报
  • zys0000
    吊顶高度大于3米吧?用条缝型散流器可行,可以与装饰融合在一起,但送风口的出风速度应小于1米/秒,不要让人有吹风感。
    2005-06-07 14:43:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10