土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的进水管的计算

消防水箱的进水管的计算

发布于:2005-05-11 09:19:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱的进水管的管径应该根据什么计算?请前辈给以指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发
    主要依据就是:“能让消防水箱在48小时能装足消防水“就行了!(中转水箱除外)
    2005-05-11 11:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • lgns-2000
    lgns-2000 板凳
    建筑物超过50M的怎么说也有十四五层吧,怎么消防水量才12立方??
    2005-05-11 09:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么考虑喷淋泵启动却只有一个喷头喷水的系统超压问题

最近看了站内fly0421同行的一则帖子,思考了一下确实不好说明,想找论坛的高手共同交流。fly0421的帖子原文如下:我们做给排水设计的,好象接触的问题不少,可是又不知道怎么去做学问!真的是看似简单,其实很深奥,学校毕业时。老师问的问题到现在我还是回答不出来!比如,喷淋有一个喷头发生作用,但是水泵却按照设计最高流量运行,系统水压会越来越大,怎么办?呵呵。好象是一件简单的工作,可是处处有不理解的地方。