怎么考虑喷淋泵启动却只有一个喷头喷水的系统超压问题

发布于:2005-05-10 21:36:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近看了站内fly0421同行的一则帖子,思考了一下确实不好说明,想找论坛的高手共同交流。fly0421的帖子原文如下:
我们做给排水设计的,好象接触的问题不少,可是又不知道怎么去做学问!真的是看似简单,其实很深奥,学校毕业时。老师问的问题到现在我还是回答不出来!比如,喷淋有一个喷头发生作用,但是水泵却按照设计最高流量运行,系统水压会越来越大,怎么办?呵呵。好象是一件简单的工作,可是处处有不理解的地方。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • neardespring
    neardespring 沙发
    非常感谢楼上的参与。高规条文说明好象写的很清楚。
    2005-05-11 17:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    如泵的关闭扬程大于1.0MPa时,泵出口管路上设泄水阀或安全阀!(也就是规范中所说的“必要时,采取控制供水泵出口压力的措施”),如泵的关闭扬程小于1.0MPa时,可以不预考虑!
    2005-05-11 10:58:11