土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器为何不能复位?

热继电器为何不能复位?

发布于:2005-05-11 09:12:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
热继电器触点断开后,立即按复位按纽为什么不起作用?而需要过十几秒钟.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • obil
    obil 沙发
    双金属片要遇冷才能复位的啊
    2005-05-12 10:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • hdhogen2005
    hdhogen2005 板凳


    是啊,要等冷到一定程度,才可以的啊
    2005-05-12 08:33:12

    回复 举报
    赞同0