求低压配电网继电保护设计图

发布于:2005-05-10 22:51:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主要是配电网的一个层次结构,在相应的每一层里有继电保护装置的综合应用。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anglegun
    anglegun 沙发
    如果选用断路器带电子式保护功能,再自带通讯这种,我认为一是造价高,二是局限性大,综合比较来看,低压保护系统还是用断路器自带的然后加低压监控系统就行了!
    2005-06-10 09:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    暴发户才这样用
    2005-06-03 09:56:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教图中的继电器可不可以用普通的代用或是改图纸?

我是成套厂家的,下图是我们做的一个火电厂脱硫工程中的一份图纸,L1、L2、L3为进线端,U、V、W为出线端,开关是ABB的S系列,接触器是ABB的A系列,中继电器为电子型的电压继电器。现在的问题是我们在工厂实验时发现继电器的压敏电阻经常烧坏了,已经坏了四个了。检查接线没问题,用万用表测量继电器两端电压在接触器分合时会有380~1000V的瞬时电压。请问是继电器的质量问题还是线路问题?