请教图中的继电器可不可以用普通的代用或是改图纸?

发布于:2005-05-06 08:50:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是成套厂家的,下图是我们做的一个火电厂脱硫工程中的一份图纸,L1、L2、L3为进线端,U、V、W为出线端,开关是ABB的S系列,接触器是ABB的A系列,中继电器为电子型的电压继电器。现在的问题是我们在工厂实验时发现继电器的压敏电阻经常烧坏了,已经坏了四个了。检查接线没问题,用万用表测量继电器两端电压在接触器分合时会有380~1000V的瞬时电压。请问是继电器的质量问题还是线路问题?

1115340883818.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555
    lmy555 沙发
    电网质量有问题
    2005-05-14 00:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • dqgzsh
    dqgzsh 板凳
    L1,l2,l3正常时间是带电的,应该是一个标准的电源切换回路,接触器接通断开对继电器形成冲击应该是允许的范围内的,电子型继电器会不会是继电器本身质量的问题?
    我认为用普通的电磁型继电器应该就没有问题了。
    2005-05-08 14:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老是烧继电器,请教原因何在,特急

如图,中继KA经常被烧了内部作过压保护用的电阻,厂家答复他们使用的电阻最高耐压值是260V,不存在中继的质量问题,可问题是中继KA经常被烧了,已经烧了4个了。用数字万用表测量接触器合闸时在中继两端有280~1000多V的峰值电压。求教是元件问题还是线路问题?急啊!完整图纸在第二页。图纸说明在第三页,谢谢各位!