请教高压保险燃烧

发布于:2009-05-11 19:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:L S9型315KW\10KV变400变压器,185KW离心风机配软启动器,电机起动时电流被限制在800A左右,相当于800/320=250%的电流启动,低压侧无异常动作,但每次都是在电机开始起动10到20秒后,电机还未完成起动时,10kv跌落式保险烧毁,多数情况下同时产生较长时间的放电弧光,将保险加大到40A还是如此,起动时该变压器下无其他负载,请问大家高压保险应配多大比较好?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • he-xiquan
    he-xiquan 沙发
    依据原来的经验,软启动方式一般要电机的2.5-----3倍限电流起动才能比较顺利的启动,启动时间一般在15-----40秒,电流倍数越小启动时间越长,但实际也看到过2倍限电流起动的,但起动不是很可靠,设备阻力大一点或电压低一点时启动会失败。
    2009-05-16 06:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • he-xiquan
    he-xiquan 板凳
    1.电机启动时电流确实在800A左右,测过的最大时900A,因为知道变压器余量不大,所以设置变压器室对这点特别注意了
    2.熔丝质量不好说,但换过几次都一样
    3.导线截面积应该没问题,低压侧送电距离并不长,大约70米,185铜电缆,电机引线不足15米
    4.软启动的设置应该没问题,因为启动时我们一直在监视电流,电流刚启动时700---800之间,随着电机的启动,电流在缓慢增加,大约在900A左右时维持不到10秒钟,电机在明显加速,感觉在坚持10秒,电机就应该起动完成了,但每次都坚持不下来高压保险就烧毁了,
    2009-05-16 06:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多