发布于:2009-05-11 12:39:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天有朋友来电话说应聘一事(他是上午面试的朋友),新单位的电气主管问有一变电站(10KV进线0.4KV出线)3台变压器总容量1800Kva,分别800Kva一台、500Kva二台,总开关柜的断路器是多大?3个分柜的断路器各是多大(800、500、500Kva)?答:总柜的断路器6300A、分柜1250A、1000A、1000A;
我认为可以,则是不明白总柜的6300大了一点,请问高手的高见,谢谢了!
[
本帖最后由 mengzhy_2008 于 2009-5-11 12:41 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在低压侧是不允许并列运行
最多用母联
为楼主问题而累
比较赞同lingxuct的回复
回复 举报