阅读下一篇
关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
guaker
沙发
林子大了 什么问题也有了 嘎嘎! 网易论坛真是个好论坛 好多无私的哥哥姐姐弟弟妹妹啊 太希罕你们了:kiss:
2009-06-04 16:12:04
赞同0
-
zjf852
板凳
呵呵来凑个热闹,
2009-05-31 08:51:31
赞同0
加载更多回复 举报
本人认为如果相线接地,按正常的配置与整定的话,应该要马上跳掉,而不是继续计量,这是学这个专业的人都城知道的,所以这个问题没有一点意义。
回复 举报