发布于:2009-05-11 11:57:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。
校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
校验方法三:本屏总Pe=4*300=1200KW,总户数=4*30=120户,按120户选取Kx=0.4,总Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,总Ij=810A;结论:没有超过垂直母线1000A的极限,可以按此方案配电。
请问以上三种校验计算方法哪种正确,为什么?
个人倾向第三种方法,但老总偏向第二种,说是按第三种校验的话,保险系数太低。朋友们,说说你们的想法。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
childishchina
沙发
如果这里还有两个备用回路,那么备用回路的电流算不算在内?
2010-05-28 15:16:28
赞同0
-
yeyishuang_a
板凳
建议采用GCK柜型,但必须是不开门可抽拉抽屉的那种,垂直母线用6*100TMY .
2010-03-12 15:59:12
赞同0
加载更多望高人指点
回复 举报
回复 举报