土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备端子的引入电源问题

设备端子的引入电源问题

发布于:2009-05-11 11:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备的输出干接点,串接于远处状态指示信号灯回路,如图,请问设备端子引入N线还是相线?有没有什么规定?
另外设备端子外是否可以并接2个线头,有规定吗?
11.jpg.jpg

11.jpg.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    多谢楼上2位仁兄的耐心解答!!
    2009-05-11 12:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    通用用电设备配电设计规范
    第2.6.2条 控制回路的电源及接线方式应安全可靠,简单适用,并应符合下列规定:
    一、当TN或TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。必要时,可在控制回路中装设隔离变压器。

    一般都是L接入,这样当设备端子处发生接地故障时,控制回路断电。如果反过来接,接地故障时,灯会常亮,给人以错误的指示。
    2009-05-11 12:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计以消防过载不跳闸要求电缆加大理由能充分吗?

我有个工程,设计院对消防负荷普遍将缆径放大一到两号,说是审图中心要求的,消防负荷电缆要比正常计算电流大1.5~2倍。那么规范是否要改了?我认为消防负荷为不长期使用,电缆的选取仍应按普通负荷取。如果考虑到超载不跳闸,那么超到一定时,电机也会烧掉,是否也该将电机也加大几号呢?不过还是请网友帮我想个说通设计的说法,谢谢。

回帖成功

经验值 +10