正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
阅读下一篇
我有个工程,设计院对消防负荷普遍将缆径放大一到两号,说是审图中心要求的,消防负荷电缆要比正常计算电流大1.5~2倍。那么规范是否要改了?我认为消防负荷为不长期使用,电缆的选取仍应按普通负荷取。如果考虑到超载不跳闸,那么超到一定时,电机也会烧掉,是否也该将电机也加大几号呢?不过还是请网友帮我想个说通设计的说法,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第2.6.2条 控制回路的电源及接线方式应安全可靠,简单适用,并应符合下列规定:
一、当TN或TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。必要时,可在控制回路中装设隔离变压器。
一般都是L接入,这样当设备端子处发生接地故障时,控制回路断电。如果反过来接,接地故障时,灯会常亮,给人以错误的指示。
回复 举报